怎樣布線才能使機房具有高可用性,高可靠性、高安全性、高便捷性,下面為大家簡單介紹一下機房工程布線:
1、吊頂布線:這種方式布線是目前比較流行的機房布線方式,很適合那種需要經常布線的機房,在吊頂內可以規劃布設各種線纜,在每個機柜上方開鑿相應的穿線孔(包括地板和線槽),在施工中也要注意漏水、鼠害和散熱等問題。
2、地板布線:一般機房工程裝修都會設計抗靜電地板,這樣地板下有足夠的空間可以去布線,同樣要注意地板下漏水、鼠害和散熱,還應保證在每個機柜下方開鑿相應的穿線孔(包括地板和線槽)。
具體布線有:電源布線、弱電布線和接地布線,其中電源布線和弱電布線均放在金屬布線槽內,具體的金屬布線槽尺寸可根據線量的多少并考慮一定的發展余地。電源線槽和弱電線槽之間的距離應保持至少5厘米以上,互相之間不能穿越,以防止相互之間的電磁干擾。
1、電源布線:在新機房工程裝修進行電源布線時,應根據整個機房的布局和UPS的容量來安排,在規劃中的每個機柜和設備附近,安排相應的電源插座,插座的容量應根據接入設備的功率來定,并留有一定的冗余,一般為10A或15A。電源的線徑應根據電源插座的容量并留有一定的容量來選購。
2、弱電布線:弱電布線中主要包括同軸細纜、五類網線和電話線等,布線時應注意在每個機柜、設備后面都有相應的線纜,并應考慮以后的發展需要,各種線纜應分門別類用尼龍編織帶捆扎好。
3、接地布線:由于新機房內都是高性能的計算機和網絡通訊設備,故對接地有著嚴格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止電容耦合干擾,保護設備和人員的安全,保證計算機系統穩定可靠運行的重要措施。在機房地板下應布置信號接地用的銅排,以供機房內各種接地需要,銅排再以專線方式接入該處的弱電信號接地系統。
關于機房工程6類線纜布線施工,應特別注意以下幾點:
1、如果在2個終端間有多余的線纜,應該按照需要的長度將其剪斷,而不應將其卷起并捆綁起來。
2、線纜的接頭處反纏繞開的線段的距離不應超過2cm,過長會引起較大的近端串擾。
3、在接頭處,線纜的外保護層需要壓在接頭內而不能在接頭外。雖然在線纜受到外界拉力時整個線纜均會受力,但若外保護層壓在接頭外,則受力的將主要是線纜和接頭連接的金屬部分。
4、在線纜接線施工時,線纜的拉力是有一定限制的,一般為9kg左右。過大的拉力會破壞線纜對絞的勻稱性。
由于機房工程六類線纜的外徑要比一般的五類線粗,為了避免線纜的纏繞(特別是在彎頭處),在管線設計時一定要注意管徑的填充度,一般內徑20mm的線管以放2根六類線為宜。